- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
安全疏散原则及解决方案-配建分散充电设施的汽车库!
石峥嵘:配建电动汽车分散充电设施的汽车库,应设置独立的防火单元,势必增加安全出口,对于本已艰难的地下汽车库的来说,形如雪上加霜。
本文阐述安全疏散原则及处置措施,提出防火单元的安全疏散解决方案,通过合理配置,尽量在不增加安全出口的前提下解决安全疏散问题!
一、汽车库内人员安全疏散距离,应符合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第6.0.6规定:
汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应大于60m,对于单层或设置在建筑首层的汽车库,室内任一点至室外最近出口的疏散距离不应大于60m。(6.0.6)
二、安全疏散距离应为行走直线距离:
疏散距离应为行走直线距离,当计算车库内最远点至最近安全出口的直线距离时,通常不考虑停靠车辆等障碍物的影响,但对于车库内隔墙等情况,需要考虑墙体遮挡的影响,要按其中的折线距离计算。
如图示所示:B点至安全出口的疏散距离为 b1,A点至安全出口的直线距离为(a1+ a2)。
三、人员安全疏散距离的解决方案:
设置有分散充电设施的汽车库,在原有防火分区的基础上,另需划分为一定面积的防火单元,根据“疏散距离应为行走直线距离”的基本原则,势必增加安全出口,对于本已艰难的地下汽车库的来说,形如雪上加霜。
考虑汽车库属于人员较少场所,而且地下车库等部位的疏散楼梯设置,本已非常艰难,因此,本文提出以下解决方案,通过合理配置,尽量在不增加安全出口的前提下解决安全疏散问题!供参考:
1、防火卷帘采用“两步降落”的控制方式,以确保人员在卷帘下降到底前,完成人员的安全疏散。
“两步降落”控制方式:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;
2、为进一步确保安全,可假设防火卷帘为实体墙,以此计算最不利疏散区域,在直线疏散路径方向适当设置疏散门(防火门),以利人员疏散。
注:有条件的可以设置防火分隔水幕,防火分隔水幕基本不会影响人员疏散。
3、通过以上方式,配套合理的应急照明疏散指示标志系统,尽量减少防火单元分隔后对人员安全疏散的影响。
设置分散充电设施的车库-安全疏散优化示意图
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热