- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
水泵吸水管路-气囊危害,防范措施!
石峥嵘:避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,是防范水泵吸水管路气囊的关键要素。
水泵运转时,吸水管路的水压降低,溶解在水中的气体可能释放出来,当吸水管路存在倒坡或局部升高时,即可形成气囊。气囊累积后可能以较大气团(气泡)的形式进入泵体,影响水泵流量扬程性能,并产生震动及叶轮损坏等类似气蚀损害,有必要加以防范。
避免管路局部升高,采取合理的管路布置形式和管路坡度,可有效防范水泵吸水管路气囊的产生。
提示:管路气囊的危害类似于气蚀,但有别气蚀,有关水泵“气蚀”、“气蚀余量”、“必须气蚀余量”等概念,另做专题分解!
分述如下:
一、下游管路管顶不低于上游管路,是避免管路局部升高的基本保障措施:
水泵吸水管路的倒坡和局部升高,是造成气囊的主要原因,避免倒坡和管路局部升高,应确保下游管路的管顶不低于上游管路,现实应用中,应注意以下情况:
1、水泵入口的异径管,应采用偏心异径管,并应采取管顶相平的连接方式。
(图示1)
2、从水池至水泵的吸水管路,下游管路管顶不应低于上游管路。
在图示2中,吸水管与吸水干管的连接①,以及吸水干管与水池引入管的连接②,应采用下游与上游管顶相平(图示3),或采用下游管顶高于上游管顶(图示4、图示5)的方式。
(图示4)
(图示5)
3、工程实例(错例):
图示6、图示7的水泵吸水管与吸水干管连接,均未采用管顶平接,不宜采用。
(图示7)
二、合理设置管道坡度,有利于防范气囊产生。
水泵吸水管的设置,向水泵方向应有上升坡度(i≥0.005),合理的管道坡度,有利于防范气囊产生。
(图示8)
三、合理布局吸水管路,有利防范气囊产生。
合理布局吸水管路,有利于防范气囊产生。
1、图示9的吸水管路,方便采取管路管顶平接等措施(图示1~图示5),有利防范气囊产生。
(图示9)
2、图示10的吸水管路交叉,难以实现管路管顶平接的目标,或者需要提高部分水泵的最低有效水位,造成浪费。
(图示10)
四、慎重采用引发气囊的设备及部件。
可能引发气囊的设备及部件,应慎重应用于吸水管路,确有所需时,应采取一定保证措施,防范气囊危害。
示例,有些过滤装置应用于水泵吸水管路时,可能存在局部升高区域,宜予重视。(图示11)
注:关于是否需要考虑过滤器气囊危害的问题,有争议,仅供参考。
(图示11)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热