- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
争议·误区 |专用疏散楼梯间-主要概念及设置要求!
石峥嵘:专用疏散楼梯间是设置在房间、车间或库房内部的楼梯间,应仅供所属场所使用,仅可作为所属场所的安全出口,不可设置其他疏散门。专用楼梯间的疏散门直通危险区域,应采用封闭楼梯间或防烟楼梯间。
一、公共建筑的房间(包括营业厅、餐厅、观众厅等大空间场所),以及厂房的车间、仓库的库房等,可以设置专用疏散楼梯间。(图示1左)
二、专用疏散楼梯间的疏散门直接开向房间、车间和库房等危险区域,应为封闭楼梯间或防烟楼梯间,并应采用甲级或乙级防火门。
注:对于需要采用防烟楼梯间的建筑,应采用防烟楼梯间。
三、专用疏散楼梯间仅可供所属场所使用,不可设置其他疏散门(图示1右)。
四、专用疏散楼梯间仅可作为所属场所的安全出口。
示例:图示2中,房间B、C共用房间A的专用疏散楼梯间(安全出口),对于需要设置两个安全出口的建筑,不应许可,应增设疏散楼梯间(图示3),或增设疏散走道,将专用疏散楼梯间调整为共用楼梯间(图示4)。
(图示2)
(图示3)
重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:疏散门的开启方向!
- 下一篇:争议| 敞开楼梯间疏散距离-是否需要延伸至楼梯踏步?
全部评论
最新 / 最热