- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防释疑:疏散走道-20问!
石峥嵘:本文所述的疏散走道,是指两侧和顶棚的围护结构均满足一定耐火极限的疏散走道,是平面疏散的基本要素!
火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,其建筑防火、装饰装修等,均有相对严格的要求!
理解疏散走道,须区别疏散走道和疏散通道,需了解疏散路径确立原则,参考专题:
本文总结疏散走道常见的20个问题,比如隔墙能否采用夹芯板材、玻璃隔断、可否砌至地板或吊顶、可否设置窗户、可否设置坡道阶梯...等等,详述如下:
一、商场超市内部货架之间的通道,属于疏散走道吗?
商场超市内部的通道,属于疏散通道,不是本文所述的疏散走道。
疏散通道是个广义的概念,既包括两侧和顶棚的围护结构均满足一定耐火极限的疏散走道,也包括开敞区域中用于人员通行的两侧或顶棚未设置完全围护结构的通道,比如展览厅、营业厅中由展柜、货柜等分隔形成的用于人员通行的通道等。
关于疏散走道和疏散通道的区别及应用,可参专题:疏散走道、疏散通道的区别及概念!
二、疏散走道两边隔墙可以用玻璃分隔吗?
玻璃有通透性,紧急情况下易造成人体碰撞,因此不建议采用玻璃隔墙,尤其在人员密集场所,不应采用玻璃隔墙。
如确需采用玻璃隔墙,应采用对应耐火极限的A类防火玻璃,如采用C类防火玻璃,则需要增加防护冷却系统保护,同时,玻璃隔墙应做好防硬撞标识和引导标识。
有关防火玻璃的概念,可参专题:
三、当地板和吊顶满足耐火极限要求时,疏散走道的隔墙,可否从架空地板砌到吊顶板?
疏散走道的隔墙,应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层,并应对墙头缝进行防火封堵,不得出现地板架空或吊顶悬空的情况,
四、疏散走道的隔墙及上下楼板,有哪些防火要求?
疏散走道的两侧隔墙和上下楼板,应满足对应耐火等级建筑的建筑构件燃烧性能和耐火极限要求,具体可参见专题:疏散走道、疏散通道的区别及概念!
五、疏散走道的隔墙,能否采用芯材为不燃材料(A级)的金属夹芯板材?
六、疏散走道的吊顶材料,有哪些防火要求?
疏散走道的吊顶、隔墙、楼板均属于建筑构件,应满足对应耐火等级建筑的建筑构件燃烧性能和耐火极限,具体可参规范条文:《建筑设计防火规范》3.2、5.1,《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》3.0.2,等等。
七、疏散走道的装修材料,有哪些防火要求?
疏散走道的装修材料,应满足《建筑内部装修设计防火规范》的相关要求,示例:
1、疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。(4.0.3)
2、地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料;地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。(4.0.4)
八、房间开向疏散走道的门,有没有燃烧性能和耐火极限要求?
通常情况下,户内开向疏散走道的疏散门,对燃烧性能、耐火极限等无特殊要求,只需要满足对应的开设形式即可。注:规范有规定者除外,比如库房、部分设备用房等的疏散门等,需要采用防火门。
九、房间开向疏散走道的窗,有没有燃烧性能和耐火极限要求?
考虑疏散走道的两侧隔墙需要满足相应建筑耐火等级的燃烧性能和耐火极限要求,通常情况下,认为疏散门上部可以开设局部固定窗(普通玻璃),疏散走道的其他部位不宜开窗,或宜开设满足对应燃烧性能和耐火极限要求的防火窗。
十、疏散走道的两侧隔墙,可以采用防火卷帘分隔吗?
疏散走道应采用固定隔墙,固定隔墙可强化人们对疏散路径的印象,有利安全疏散。
另外,防火卷帘受制因素较多,如联动设施、固定槽或卷轴电机等部件不能正常发挥作用,将形同虚设。
依此,除局部洞口外,疏散走道两侧隔墙不应采用防火卷帘。
十一、疏散走道上可以设置门吗?
疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施(6.4.10)。
1、疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,
2、因功能需要,某些特殊场所(如医院等)可能需要在疏散通道上设置门,这时应适当加强安全疏散措施,比如,采用更短的安全疏散距离,增加安全出口数量等等。
十二、疏散走道上可以设置二步降落的防火卷帘吗?
疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施(6.4.10),因此不存在设置二步降落的防火卷帘的问题。
1、疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施。
2、防火卷帘存在自身结构以及联动控制等诸多不确定性,尤其是两步降落的防火卷帘,联动控制要求更高,很难保证临场有效。
3、防火卷帘一旦下降,常人难以完成开启动作,将完全封闭疏散通道。
十三、疏散走道不能设置门,但疏散走道在防火分区处又可以设置甲级防火门?
安全疏散以防火分区为单位,除非是借用安全出口的情况,通常不存在一个防火分区向另一个防火分区疏散的问题。
疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,是指在防火分区的内部不能设置,在不同防火分区的分隔处是可以设置的。疏散走道在防火分区的分隔处设置甲级防火门,可能是日常通行的需要,也可能是向相邻防火分区借用安全出口。
十四、疏散走道可以设置坡道?
火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,不宜设置影响快速通行的坡道,确需设置时,应控制好坡道的坡度和长度,不要影响人员的快速疏散。
十五、楼梯可以作为竖向疏散通道 ,阶梯也应可以设置在疏散走道吧。
一、火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散畅通无阻,不应设置梯步,确需设置时,建议如下:
1、人员密集场所的疏散走道,不应设置阶梯。
2、非人员密集场所的疏散走道,阶梯的设置应不影响人员快速疏散。
二、疏散走道和疏散楼梯,属于不同的火灾风险等级,疏散楼梯设置于疏散楼梯间,通常情况下,我们认为疏散楼梯间为相对安全区域,不会受到火灾威胁,并不严格限制疏散时间,可以通过梯步疏散。
十六、疏散走道的净宽度,是否要按所在区域所有疏散人数的计算取值?
疏散走道净宽度,应根据对应疏散区域的疏散人数和百人疏散宽度指标确定,对于具备两个安全出口的疏散走道,当安全出口设置位置合理,疏散人数均匀时,疏散走道的净宽度可按总净宽度的一半确定。
十七、疏散走道需要考虑疏散门对净宽度的影响吗?
当疏散门对外开启时,对于常规的办公等非人员密集场所,通常不需要考虑对疏散走道净宽度的影响。
对于人员密集场所,尤其是观众厅、歌舞娱乐放映游艺场所、医院以及儿童活动场所等,应考虑疏散门对外开启时对疏散走道净宽度的影响。这类场所的疏散门设置,以下图示可供参考:
十八、疏散走道可以通过房间通向疏散楼梯间吗?
不可以!
疏散路径的确立,应以“危险区域”→“次危险区域”→“相对安全区域”→“室外安全区域”为基本原则,疏散走道不可以通过房间通向疏散楼梯间,详见专题:从火灾风险等级,看安全疏散路径的确立原则!
图示示例中,左侧部分的疏散走道需要通过危险区域(合并后的房间)才能进入右侧楼梯,实为无效的疏散路径,导致左侧区域只具备一个有效的安全出口!
十九、疏散走道需要考虑灭火器、消火栓箱、管道、阀门等的影响?
很明显,在人体高度范围内,灭火器、消火栓箱、管道等突出障碍物,会对疏散走道造成不利影响,应尽量规避,可采用暗装方式或设置在不影响人员疏散的部位,以下情况应尤其注意:
1、托儿所、幼儿园、以及儿童活动场所,消防管道阀门布置应避免幼儿碰撞,并应将消火栓箱暗装设置,单独配置的灭火器箱应设置在不妨碍通行处。
2、观众厅、歌舞娱乐放映游艺场所等人员密集场所,疏散走道上不得设置突出障碍物。
二十、改造和二次装修中,在保证了装修材料和隔墙耐火极限的情况下,可以变更疏散走道,可以变更房间疏散门的设置位置吗?
疏散走道是平面疏散路径的基本要素,未经设计许可,不应随便变更。
疏散走道或疏散门的变更,除本文前述的相关问题外,还可能影响疏散距离,也可能会影响消火栓、自动灭火、火灾报警、排烟、应急照明疏散指示等各类消防设施,均需重新复核,最终以设计单位出具的变更图纸为依据。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)
- 下一篇:误区及争议-敞开楼梯间,22问!
全部评论
最新 / 最热