- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
小型幼儿园火灾报警-设置争议·处置措施!
石峥嵘:小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。
一、问题由来:
根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4),而《建筑设计防火规范》(GB50016)仅要求大、中型幼儿园的儿童用房等场所设置火灾自动报警系统。
二、处置建议:
1、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。(公消〔2017〕159号)
2、小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。
依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。
注1:独立火灾探测报警器成本低廉、技术成熟、安装维护简便,是防范各类小型场所火灾的有效技术手段,参专题:独立式火灾探测报警器-分类、概述、应用!
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热