- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵-流量扬程性能曲线
石峥嵘:消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是消防水泵的性能曲线之一,是水泵选型的关键要素!
第一章 消防水泵的性能曲线
一、消防水泵的性能曲线,是泵在一定转速下,以流量为基本变量,其它各参数随流量改变而变化的曲线,主要包括:
1、流量Q—扬程H曲线(Q-H):表示流量和水泵扬程的关系。
2、流量Q—功率N曲线(Q-N):表示流量和水泵功率的关系。
3、流量Q—效率η曲线(Q-η):表示流量和水泵效率的关系。
二、对于消防水泵的任意流量点,均可通过特性曲线,在曲线上找出与其相对的扬程、功率和效率。
三、通常情况下,消防水泵的额定流量、扬程等参数(即设计流量和设计压力),是和最佳效率点相重合或很接近。
第二章 消防水泵-流量扬程性能曲线
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求,水泵的流量扬程性能曲线,是水泵选型时的关键要素!
一、水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,且需要一定的坡度,以实现压力和水力控制。
二、水泵零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
1、消防水泵零流量时的压力不应超过额定设计压力的140%是防止系统在小流量运行时压力过高,造成系统管网投资过大,或者系统超压过大。
2、零流量时的压力不宜小于额定压力的120%,是因为消防给水系统的控制和防止超压等都是通过压力来实现的,如果消防水泵性能曲线没有一定坡度,实现压力和水力控制有一定难度,因此规定了消防水泵零流量时压力的上限和下限。
三、当水泵出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
灭火救援过程中,超流量不可避免,须保证超流量时一定的工作压力。
四、在消防水泵的选型应用中,不能采用性能曲线单调下降的水泵、不能采用性能曲线呈驼峰形的水泵、不能采用性能曲线有拐点的水泵。
五、多台消防水泵并联时,叠加后的流量扬程性能曲线会有变化,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热