- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
公寓-建筑防火及消防设施要求,附:规范争议!
石峥嵘:公寓是类似于宿舍或旅馆的业态,关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定。
公寓的建筑防火及消防设施要求,应符合有关公共建筑的规定。
第一章 公寓建筑的概念,建筑防火及消防设施要求
公寓建筑,通常指为特定人群提供独立或半独立居住使用的建筑,通常是以栋为单位配套相应的公共服务设施(甚至可以以楼群为单位配套),因此,公寓是类似于宿舍或旅馆的业态。
关于公寓建筑的建筑防火和消防设施要求,应根据具体功能确定,比如:
一、用作宿舍的学生公寓或职工公寓,可以按照宿舍建筑的要求确定,详见专题:宿舍建筑-建筑防火及消防设施要求。
二、酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据有关旅馆建筑的要求确定,详见专题:旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求。
三、其他的公寓类别,比如运动员公寓、专家公寓、外交人员公寓、青年公寓、老年公寓等,以上述一、二条为据,基本可归类于宿舍、旅馆或老年人照料设施等等。
四、对如一些特殊的业态,比如公寓式办公楼等,则可能是类似旅馆(或宿舍)与办公相结合的方式,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据相关规范的规定确定。(注:公寓式办公楼由统一物业管理,根据使用要求,可由一种或数种平面单元组成,单元内设有办公、会客空间和卧室、厨房和厕所等房间。)
第二章 争议探讨:公寓建筑室内消火栓设计流量的确定
在《消防给水及消火栓系统技术规范》中,要求单、多层公寓建筑的室内消火栓设计流量按规范表3.5.2中的公寓建筑确定,本条文执行有一定争议。
实际应用中,单、多层公寓建筑的室内消火栓设计流量,宜根据公寓建筑的性质确定,比如,酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,室内消火栓设计流量宜根据有关旅馆建筑的要求确定。
小贴士:公寓的概念,及与住宅的区别:
公寓经常以其居住者的性质冠名,如学生公寓、运动员公寓、专家公寓、外交人员公寓、青年公寓、老年公寓等。公寓中的居住者的人员结构相对住宅中的家庭结构简单,而且在使用周期中较少发生变化。住宅的设施配套标准是以家庭为单位配套的,而公寓一般以栋为单位甚至可以以楼群为单位配套。例如,不必每套公寓设厨房、卫生间、客厅等空间,而且可以采用共用空调、热水供应等计量系统。但是不同公寓之间的某些标准差别很大,如老年公寓在电梯配置、无障碍设计、医疗和看护系统等方面的要求,要比运动员公寓高得多。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热