消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消控室合并

相邻的两个酒店,原设计是2个控制室,可以合并为1个控制室吗?如果可以,需要报备吗

w问 | 2025-06-06 16:46
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-06-06 19:16 00 [回复]举报

如果合并,必须向消防救援部门报备;这是一个消防改造工程,该走的住建系统的改造工程手续也要走的;需要相关设计;再就是两个单位如何管理消防控制室人员,都需要有明确解读。技术层面来讲不难,按照控制中心报警系统处理了。

关闭

关闭

手机APP下载