洁净厂房内的局部高大空间排烟设置
发表评论:
2025-06-04 16:39
-
电竞网咖的消防要求按哪类场所的标准实施
发表评论: 电竞网咖属于新兴业态,规范没有对该业态明确的规定。如从严的原则还是归在(网吧)歌舞娱乐游艺场所比较保险。
2025-06-04 16:17
-
学校的封闭楼梯间
发表评论: 按照规范可以常开楼梯间,但是规范是最低要求,你可以严于规范,但是不经济了。
2025-06-04 15:37
-
商场疏散楼梯的疏散门净宽是多少?
发表评论: 最小1.4米,这是根据面积、楼层、使用性质计算人员疏散宽度,然后和1.4对比,最较大值。如果计算小于1.4米,取1.4米;如果计算大于1.4.取计算值
2025-06-04 15:34
-
请教大师们:建筑面积不大于5000平方米的丁类生产车间内无窗房间是否要设排烟设施 :
发表评论:
2025-06-04 15:30
-
耐火等级一二级公共建筑相邻防火分区借用疏散
发表评论: 首先借用防火疏散宽度(卷帘部位不可以,他只能当做墙),旁边开的甲级防火门可以,但是前提是a区用此门借用b区1.5米宽度,被B区的防火分区除满足自己本区疏散宽度外,还有满足借给A区这1.5米的多余疏散宽度--原则是不能小于自己的宽度,也不能小于总共疏散宽度
2025-06-04 15:22
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
发表评论:
2025-06-04 11:32
-
消防设施设备的维护保养
发表评论:
2025-06-04 11:28
-
石峥嵘老师对商业服务网点建筑防火分析中,说道装修要以商店来考虑。请问保温如何考虑呢?
发表评论:
2025-06-04 08:24
-
两栋厂房之间的安全出口之间设置雨棚,符合要求吗
发表评论: 确认中间部位是否是消防车道,两建筑之间宽度、高度符合消防车道要求。雨棚材料的燃烧性能是否不然材料
2025-06-04 08:21
-
请问各位老师,雨淋阀的这两个阀门平时应该常闭还是常开
发表评论:
2025-06-03 16:24
-
什么情况下,应设消防软管卷盘
发表评论:
2025-06-03 16:23
-
大跨度大空间丙类车间疏散指示标识设置位置?
发表评论:
2025-06-03 13:48
-
多个单位的火灾报警系统
发表评论: 你可以设置一个区域机,最终联网的主控制室,(不容易做到完全”独立“)原因如下:.需要共同联动的设备需要由总控制室统一控制1.比如全楼的广播启动,因为发生火情全楼的人员都有知情权和疏散权2.比如共用的普通电梯和消防电梯的迫降,一般模块都在顶楼电梯机房3.比如排烟风机在屋顶,区域机除了联动风机,主控制室还有直启风机线路(消防泵控制柜等)因为有的设备间或受控设备不在你区域机控制范围管辖
2025-06-03 13:46
-
青鸟设备疑问
发表评论: 是不是系统软件的问题
2025-06-03 13:39
-
夹芯板材能否用于建防火墙?均按防火墙的要求来建:(1)不燃;(2)耐火极限>3h;(3)建在基础或框架、梁等承重结构上;(4)其任意一侧屋架、梁、楼板破坏时不倒。
发表评论:
2025-06-03 13:37
-
喷头末端支架
发表评论:
2025-06-03 13:31
-
应急灯可用插座式的吗?
发表评论:
2025-06-03 13:26
-
商业服务网点室内消火栓如何设置
发表评论:
2025-06-03 13:17
-
汽车库灭火器配置
发表评论: