- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?
石峥嵘:本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。
同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。
相关专题:
一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。
《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.3规定:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min,综合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》7.2.3,可知:
1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
2、当消防主泵出现故障,需切换至备用泵启动时,消防水泵应在2min内投入正常运行,其中消防主泵切换至备用泵的电源切换时间不应大于3s。
注:当消防主泵发生故障时,启动柜自动切换至备用泵,切换时间不应大3s。依据为《消防联动控制系统》4.4.1.9:如果受控设备为一用、一备相互切换设备,在用的受控设备发生故障时,消防电气控制装置应能在3s内自动切换至备用设备,同时发出相应的指示信号。
二、机械应急启泵时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
《消防给水及消火栓系统技术规范》11.0.12:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
三、湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。(8.0.6)
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》8.0.6:消防水泵验收应符合下列要求:湿式自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,自放水开始至水泵启动时间不应超过5min。
四、 消防水泵的双电源切换应符合下列规定(11.0.17):
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:消防水泵.风机-控制柜,设计验收22问!附:消防电梯、消防控制室!
全部评论
最新 / 最热