火焰探测器

请问各位专家,火焰探测器要不要和可燃气体探测器一样,每年检定一次,粘贴检测时间。

和我飞翔 | 2023-06-08 19:58
请写下您的回答回答

回答 | 1

安洪全 2023-06-09 09:04 00 [回复]举报

对火焰探测器没有每年一次的“标定”要求。至于维保或检测频次您可以参照属地的地方标准执行。

探测器每年至少一次功能检查,每季度一维保。

每个地方要求应该不一样,您可以查询下地方标准。

北京建筑消防设施维护保养技术规范 DB11/T 3035-2023中,附录C对“火灾探测器”的维保要求是“每季度”

火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019中,“6系统运行维护”表6.0.5,每一只探测器每年至少一次功能检查。


至于可燃气体探测器的每年一次“标定”要求,有其特殊性的。

1、是工作场所特殊,有可燃蒸汽或油烟,可能有腐蚀或堵塞探测器的可能;

2、是探测器精度高。

“标定”也不同于“检测”,标定是属于测量时,对测试设备的精度进行复核,并及时对误差进行消除的动态过程。

“检测”是属于静态检测,是否在规范要求范围内。