消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

邦哥

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防主泵接入柴油发电机
    发表评论: 不可以取消柴油发电机系统。因为你们仅仅更换了一台消防泵,并没有影响消防电源。柴油机发电系统是为了弥补你们现场没有两路电源问题的补救,只有在现场引进了符合现场需求的两路电源了,才可以取消才有发电机系统。

    0 0 2025-08-01 10:38

  • 居民住宅入户门与消火栓距离要求
    发表评论: 符合规范要求      消火栓是给消防队员准备的,不是给普通人设计的。      一般消防队员在接到火警后10min后到达现场。消防队赶到时,此时能自己疏散的人员已经疏散,不能疏散的要等待消防队救援。        消火栓的使用和安全疏散之间有个时间差。人员疏散时消火栓还没有投入,待消防队员赶到,使用消火栓救人、灭火时,能疏散的人员都已经疏散完了,不存在相互影响的问题。

    0 1 2025-08-01 10:27

  • 集中电源与自带电源
    发表评论: 我可以肯定的说,你这不属于集中电源系统。1、集中电源系统所配接的灯具和蓄电池都是由集中电源提供的电源。不是说平时接入市电,应急时接入蓄电池。2、你们安装的EPS放电时长以及给灯具提供的电压、电流是否符合消防要求。不同场所放电时长不同(30min,60min a_n_d 90min)。输出电压、电流是否符合规范要求(A型灯具36v,新规范要求48v)。不是随便找个EPS就能满足要求的。3、给灯具和蓄电池提供主电源的必须是消防电源,要求双电源双回路,消控室要电源状态监控。普通的照明电源是不能满足消防要求的。4、另外,电源线路、线路的铺设和保护以及标识等,要区别于普通线路。

    1 0 2025-08-01 09:44

  • 丙类厂房没设报警系统需要检测验收吗
    发表评论: 咱们的检测是针对保护现场设置的消防设施,除了火灾自动报警系统,还有好多消防设施。如,消火栓系统,应急照明与疏散指示系统等,这些都是需要检测的,验收的。《建筑消防设施检测技术规范》 GB/T44481-2024    在引言内提到“本文件所包括的消防设施有消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防应急广播系统、消防应急照明和疏散指示系统、消防给水设施、灭火设施、防排烟系统及其他消防设施,其中灭火设施包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统、灭火器等,其他消防设施包括防火门、防火卷帘、电动防火阀等防火分隔设施,以及消防电梯和消防救援口等。”可见,除了火灾自动报警系统外,还有好多系统需要检测验收的

    0 0 2025-07-31 11:34

  • 【图】消火栓箱内用的不是消报按钮而是手报按钮算不算违规,功能相同吗?
    发表评论: 功能不同,不能相互替代。依据如下:主要是二者内部结构不同,功能也不同,《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013      4.3.1条纹说明里:“......消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。......”其次,消火栓按钮显示的消火栓泵的“启动”和“应答”,而手动火灾报警按钮显示的  火警,有的手动火灾报警按钮还有插孔电话,插孔电话不允许安装在消火栓箱内的。所以,把手报案钮安装在消火栓箱内是违规的。

    0 0 2025-07-31 11:20

  • 要怎么计算消防水池容量
    发表评论: 消防水池的容积计算应该按照整栋大楼来计算,依据:《消防设施通用规范》 GB55036-2022 所以,旅馆内设置了室内消火栓系统,大楼内其他区域也要设置室内消火栓系统,包括设备层在内都要设置。所以水池容积应按整栋大楼的消防用水计算。

    2 0 2025-07-31 10:17

  • 关于火灾报警系统切断普通电源的问题
    发表评论: 受水系统保护的区域,灭火系统启动后难免保证线路的短路问题引发二次火灾。如果水灭火设施触及不到的区域可以保留不切。

    1 0 2025-07-29 10:03

  • 有消防栓系统可以做区域报警吗
    发表评论: 不可以只做区域报警系统。理由如下1、消防控制室要求远程启停消火栓泵。从水泵控制柜引出的水泵启停线是直接连到联动控制器的直启盘的,区域报警系统没有联动控制器,这一点做不到。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-20132、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013条文说明里提到 4.3.1没有报警系统的场所,消火栓按钮才可以直接连到水泵控制柜,用于直接启泵。有报警系统的 场所是不可以直接连到水泵控制柜的,消火栓按钮要和联动信号一起用来启动消火栓泵。这一点区域报警系统做不到。

    1 0 2025-07-29 09:50

  • 关于火灾报警系统切断普通电源的问题
    发表评论: 只要是火灾现场利于安全疏散和灭火的电源可以保留不切,火灾线路和与灭火和疏散无关的动力电等应该切断。至于医院的手术室,用于挽救生命的电源,应该保留。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)在条纹说明里这样说:  应切断的非消防电源用电设备和不应切断的非消防电源用电设备如下 (1)火灾时可立即切断的非消防电源有:普通动力负荷、自动扶梯、排污泵、空调用电、康乐设施、厨房设施等。    (2)火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。     关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。当用电设备采用封闭母线供电时,可在楼层配电小间切断。

    2 2 2025-07-28 10:15

  • 安全出口可以设置在房间内吗?
    发表评论: 你说的意思就是一个区域不是直接进入楼梯间疏散,而是通过一个房间进入楼梯间。这种疏散方式很早前就被否定过了。试问,你通过的房间就安全吗,如果这个房间也发生了火情,你准备从哪里疏散呢。

    0 0 2025-07-24 17:10

  • 儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
    发表评论:        如果儿童培训机构设置在高层商业综合体内,他的安全疏散肯定要按照高层建筑设置,还要满足儿童活动场所特殊的要求。       如果把儿童培训机构布置在高层住宅的裙房里,要求有点不同:如果裙房和高层住宅之间有防火墙隔开,有自己的消防车道,这个儿童培训机构可以按照单多层建筑布置安全疏散。否则,仍要按照高层建筑设置 安全疏散。

    0 0 2025-07-21 10:29

  • 电动排烟窗平时开启状态
    发表评论: 《建筑防烟排烟系统技术标准》提到:火灾时联动开启,平时应该是关闭的

    1 0 2025-07-14 11:05

  • 住宅下商业服务网点能否布置民办幼儿园问题
    发表评论: 说到平面布置,就离不开火灾危险性。       相对于厂房、仓库和商业等人员密集场所,住宅建筑的火灾危险性都是很低的。主要基于1、人员比较固定,每天出入的人员变化不大,2、建筑内人员对建筑的逃生设施比较熟悉。之所以把住宅下设置的小型商业服务网点也纳入住宅建筑一部分,也是看在他的火灾危险性与住宅相当,不是很大。       但幼儿园就不一样了,幼儿园里的孩子疏散起来不那么容易,与成年人比起来,速度慢很多,还没有一点理性思维。而且,人员还经常变化。所以,幼儿园相对于商业服务网点火灾危险性大很多,不能纳入住宅的范畴了。商业服务网点是不可以布置成幼儿园的。      幼儿园需要专门的通道,包括楼梯的宽度和高度都与成年人不同,配套公建只有符合幼儿园的要求了才可以设置为幼儿园。幼儿园建筑要比普通公建要求严格。     

    0 1 2025-07-14 10:22

  • 关于向社会公开征求《小型餐饮场所消防安全整治重点技术要求(稿)》意见的通知
    发表评论: 1、 严格控制疏散宽度和两个疏散门之间的距离,取消疏散门的门槛; 2、 消防救援面不得设置影响救援的装饰物或障碍物; 3、 排油烟管道里设置 150 ℃的防火阀;不得使用液化石油气做燃料; 4、设置应急照明与疏散指示系统和灭火器系统。

    0 0 2025-07-14 10:03

  • 商户自主设置消防自动报警设备
    发表评论: 《消防设施通用规范》提到:旅馆的自动报警系统没有和大楼的联网,怎么实现同时启动、停止所有的声光警报器。这样设置是不符合规范要求的

    0 0 2025-07-10 11:44

  • 双联锁预作用系统的探测器选型疑问
    发表评论: 首先明确一个前提:我们预作用系统的适用场所,就是“1 系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;       2 系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所; 3 用于替代干式系统的场所。”总之,在没有确认火情之前,管道里冲水会给业主带来很多不必要的损失。如果仅仅依靠管路上的低压压力开关启动系统,例如管道泄漏,例如喷头意外破损等都会导致系统误喷。不像湿式场所,不像雨淋场所它下面保护的场所都是怕水的区域。真正着火了,为了灭火我们无可厚非,就是损失了,因为误喷损失了,是不是不应该。即便没有遇上怕水的区域,环境温度过高或过低都会给系统带来不必要的破坏。感烟探测器不能取消

    0 0 2025-07-03 17:48

  • 【图】报警阀前面的是什么阀门?
    发表评论: 报警阀前面是信号蝶阀。维修报警阀时方便切断水源。此处的阀门要求常开,为了防止关闭后忘记打开,此处采用了信号阀,火灾报警控制器可以监控到他的启闭状态,如果忘记关闭时,主机会有个提醒。

    0 0 2025-07-03 17:00

  • 电梯门口安装防火卷帘问题
    发表评论: 此处防火卷帘的设置符合规范要求。此处防火卷帘的作用就是防火分隔,和常开式防火门一样。火情时不用两部降,一步降就可以了。因为他没有设置在疏散通道上,电梯是运输货物用的,不是逃生用的。电梯连接的是楼上楼下两个防火分区,必须要进行防火分隔。不能取消

    2 0 2025-07-03 16:37

  • 丁类厂房需要什么消防设施
    发表评论: 应该配置应急照明与疏散指示系统和灭火器系统以及室外消火栓系统

    0 0 2025-06-26 15:33

  • 疏散指示灯方向
    发表评论: 可上人屋顶就是用来人员疏散用的,如果两个单元的建筑可以利用另一个楼梯进行疏散,所以屋顶楼梯间的疏散指示灯的指示方向应该向上,也就是指向屋顶方向。

    1 0 2025-06-26 15:28

积分
38
提问
1
回答
37

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭