火灾报警系统跨越避难层的问题

周工,你好消防规范要求的火灾报警系统连接的设备,不能跨越避难层,实际上现场施工中,那火灾报警控制器的区域机,一定要放在避难层吗?区域机能否也放在总消控室?
文化人 | 2025-08-02 16:27
请写下您的回答回答

回答 | 2

李勤 2025-08-04 11:25 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-08-04 13:15 00 [回复]举报

由于报警和联动总线线路没有使用耐火线的要求,如果控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备跨越避难层,一旦发生火灾,将因线路烧断而无法报警和联动,所以将本条确定为强制性条文。


12.0.8 本条规定了在设置避难层的建筑中,火灾报警控制器和消防联动控制器的设置部位和配接现场设备范围的原则要求,以确保火灾自动报警系统运行的可靠性。设置避难层的建筑,消防设施一般以避难层为界分段设置,现场设置的火灾报警控制器所配接的火灾探测器、模块等设备不跨越避难层,是有效防止受控设备误动作、增加系统可靠性的重要措施。